временное освещение

Больше
11 года 10 мес. назад #26809 от Ирина2102
Ирина2102 создал эту тему: временное освещение
подрядчик просит в смету включить временное освещение при ремонте подъезда (100% размывка побеленного потолка) с действующими люминесцентными лампами (светильники подлежат замене). как объяснить не правомерное включение расценок?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
11 года 10 мес. назад #26818 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме временное освещение
В 10 главе Общих указаний ТСН Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения (ТСН-2001.10) указано следующее:

Нормы затрат на временные здания и сооружения “для отдельных элементов зданий” (п. 23 табл. 1) применяются для объектов, для которых стоимость ремонта данной конструкции или инженерной системы составляет более 40% общей сметной стоимости ремонта объекта.

Кроме того, в Приложении 1 есть перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, в котором нет освещения лампами, которые к тому же будут заменены по основной смете.
А так же, существуют накладные расходы, которые рассчитываются в смете для того, чтобы покрыть затраты подрядчика на организацию строительного производства, в т.ч. частично временные, непредвиденные и прочие затраты.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Модераторы: Largebrain